Gelöst: Probleme mit digitalem Ansteuern von Servos

Hallo,

gestern war Fahrtag und meine Servos, die ich zur Weichensteuerung nutze, haben mich im Stich gelassen. Aber nur manchmal... keine Ahnung, woran das liegt!

Nun mal der Reihe nach:
- Ich fahre und steuere mit der Roco z21 (weiß) + Multimaus-Handregler
- Die Weichen werden über Servos bewegt, Ansteuerung mit Elektronik von mbtronik.
- Man kann sowohl analog als auch digital schalten, was ich auch tue... analog: Kippschalter Nähe Weiche, digital: Nummer über Handregler eingeben

Nun das Problem:
- Die Weichen lassen sich immer analog schalten, aber nur manchmal digital! Alle Servos haben dazu eine Adresse, die getestet wurde und oft funktioniert, aber halt nicht immer!
- Ich kann keine Regelmäßigkeit für die Aussetzer erkennen: man drückt die entsprechende Taste an der MM und nichts passiert... das macht man ein paar Mal hintereinander und plötzlih klappt`s wieder... oder auch nicht... etwa so wie einem Wckelkontakt, aber das kann ich wegen der vielen unterschiedlichen Weichen ausschließen.
- Die Elektronikbausteine WA5 beziehen den Digitalstrom aus der Ringleitung, die auch die Schienen versorgt. Die Ringleitung ist aus 2 x 1,5 mm² Litze.
- Die Entfernung der Servos zur Zentrale ist bis zu 12 m (Kabellänge).

Lösung:
- Offenbar kommen die Digitalsignale nur manchmal "leserlich" bei der Elektronik an... Ist es möglich, dass "zu wenig Saft" auf der Leitung ist?
- Ich habe das Gefühl, dass die Weichen, die am nächsten an der Zentrale liegen, nicht so oft betroffen sind ?(

Hat irgend jemand eine Idee?

Gruß
Thomas (, der gut als DAU durchgehen könnte, wenn es um Strom geht)
ARGE-Mitglied Nr. 1875
Meine Anlage: Bischofsheim in den 60ern

This post has been edited 1 times, last edit by "moba-tom" (Jan 21st 2019, 9:32am)


5 registered users thanked already.

Users who thanked for this post:

heizer39 (12.01.2019), bvbharry47 (12.01.2019), 98 1125 (12.01.2019), Udom (12.01.2019), Altenauer (12.01.2019)

2

Saturday, January 12th 2019, 4:08pm

Hallo Thomas,

hast Du irgend etwas von Deinem Equipment einem Update unterzogen? Oder ist alles wie immer und auf einmal - ohne Änderungen - ist das beschriebene Phänomen aufgetreten?

Die Spannung mal zu erhöhen, wäre ja ein Versuch wert. Ich glaube aber nicht, dass es daran liegt, denn analog funktionieren die Artikel ja zuverlässig und kriegen den gleichen Strom aus der Ringleitung.

Oder eine Testweiche als Referenz separat mit ranhängen und mit einem möglichst kurzen Kabel verbinden. Bei jedem Schaltvorgang von Weichen in der Anlage dann auch diese Referenzweiche zusätzlich schalten und schauen, ob die auch gelegentlich hängen bleibt.

Zu mbtronik kann ich nichts sagen, habe ich nicht am Start.

Aber die Roco Multimaus habe ich da dann eher im Verdacht. Du wirst wohl mehreres durchprobieren müssen, also auch mal einen anderen Handregler nehmen. Tritt das auch auf, wenn Du via z21 App die Weichen steuerst oder ausschliesslich nur mit der MM?
Gruß
bahnboss :thumbsup:

This post has been edited 1 times, last edit by "bahnboss" (Jan 12th 2019, 4:33pm)


7 registered users thanked already.

Users who thanked for this post:

bvbharry47 (12.01.2019), heizer39 (12.01.2019), blb59269 (12.01.2019), minicooper (12.01.2019), 98 1125 (12.01.2019), Udom (12.01.2019), moba-tom (13.01.2019)

jbs

Bahnhofsvorsteher

(203)

Posts: 983

Location: Uelvesbüll

Occupation: Dipl. Ing. (Privatier)

  • Send private message

3

Saturday, January 12th 2019, 4:40pm

Moin Thomas,

es gibt schon einen Unterschied analog/digital. Je länger der Anschluss von der Zentrale entfernt ist, desto mehr verwischen die digitalen Informationen.
Die Spannung zu erhöhen, würde schon was bringen.
Auch mal die Loks vom Gleis nehmen.

Viele Grüße,
Johann

6 registered users thanked already.

Users who thanked for this post:

heizer39 (12.01.2019), blb59269 (12.01.2019), 98 1125 (12.01.2019), Udom (12.01.2019), bvbharry47 (12.01.2019), moba-tom (13.01.2019)

4

Saturday, January 12th 2019, 7:26pm

Die Elektronikbausteine WA5 beziehen den Digitalstrom aus der Ringleitung, die auch die Schienen versorgt.


Moin,

habe auf meinen Spur 1 Modulen, damit der oben beschriebene Effekt nicht auftritt, 2 Ringleitungen verlegt. Eine für Digital- und eine für den Fahrstrom in jeder Richtung.

Also bei einer zweigleisigen Strecke, 2 x Fahrstrom und 1 x Digitalstrom = 6 Kabel, bei eingleisiger Strecke sind es dann eben 4 Leitungen (Kabel).

Gruß Manfred

1 registered user thanked already.

Users who thanked for this post:

moba-tom (13.01.2019)

Heinz Becke

Lokomotivbetriebsinspektor

(87)

Posts: 1,051

Location: 93057 Regensburg

Occupation: Dipl.-Ing. (FH), Pensionär, Rentner

  • Send private message

5

Saturday, January 12th 2019, 8:01pm

Hallo,

das hier vorgebrachte ist in der Theorie sicherlich richtig, aber in der Praxis nicht in jedem Fall notwendig. Und vor allem dann nicht, wenn nur einer oder zwei Einspeisepunkte (in der Regel Zentrale und ggf. Booster).

Hier kommt es darauf an, wie viele Weichen (dies sind ja die Hauptverbraucher neben dem rollenden Material) und mit welchem Antrieb da betätigt werden sollen/müssen, ist den die häufigsten Anwendungsfälle Rechnung getragen.

Der Strombedarf muss für den Weichenantrieb/die Weichenantriebe in der Strombilanz berücksichtigt werden. Andererseits werden ja nicht alle Weichen zur gleicher Zeit betätigt, und die Dauer des Strombedarfs ist auch auf den Stellvorgang (meist 1-2 Sekunden) begrenzt.

Natürlich kann man mehr machen, aber wie in meinem Eingangsstatement schon erwähnt, und falls das digitale so aussetzt wie von Thomas beschrieben, dann sollte man erst einmal bei der MM die entsprechende Taste auf die Kontaktfähigkeit hin überprüfen. Manchmal sind es die kleinen Dinge, die es schwer machen und nicht die berühmte Elektronik, MBTronik ist schon sehr gut. Völlig ausgeschlossen kann dies aus der Ferne her aber nicht.
Grüße aus Regensburg

Heinz ;)

5 registered users thanked already.

Users who thanked for this post:

Udom (12.01.2019), 98 1125 (12.01.2019), Altenauer (12.01.2019), bvbharry47 (12.01.2019), moba-tom (13.01.2019)

benderfhd

Schrankenwärter

(21)

Posts: 87

Location: Heppenheim (Bergstraße)

  • Send private message

6

Saturday, January 12th 2019, 8:29pm

Hallo Thomas,
Versorgst du die Bausteine komplett aus der Ringleitung oder nur mit dem DCC Signal? Falls komplett, versuche es mal mit einem separaten Trafo als Spannungsversorgung.
Viele Grüße
Andreas
Viele Grüße
Andreas

4 registered users thanked already.

Users who thanked for this post:

Udom (12.01.2019), 98 1125 (12.01.2019), bvbharry47 (12.01.2019), moba-tom (13.01.2019)

arad

Hilfsbremser

(17)

Posts: 35

Location: 85368 Moosburg

  • Send private message

7

Saturday, January 12th 2019, 8:56pm

Servos

Hallo Thomas,

Ich gebe jetzt auch noch meinen Senf dazu ... Bei mir gibt es eine Ringleitung für den Fahrbetrieb, eine Ringleitung für alle Weichen und Signale UND eine separate Wechselspannungs-Leitung.
Die Leitungen für den Fahrbetrieb werden aus einem Booster gespeist der an einer Z21 hängt, der Weichen-/Signal-Bus hängt an der Z21 direkt und die Wechselspannung kommt direkt von einem (abgesicherten) Trafo (ca. 14 Volt/4 Ampere).
Ich schalte alle Weichen mit MBT-Antrieben. Die MBT-Decoder bekommen die ‚Schaltinformation‘ von der Z21 und werden alle separat über die Wechselspannungs-Ringleitung versorgt.
Durch die Trennung der drei Bussysteme (deren zweipolige Leitungen über große Strecken verdrillt sind) habe ich noch keine Probleme durch ‚Datenkonfusion‘ gehabt - außerdem sorgt die Aufteilung der Signale dafür, dass die zum Betrieb benötigte Leistung je Bus nicht zu hoch wird.

Versuche doch mal einen der ‚weit entfernten‘ Weichendekoder mittels eines kleinen Trafos separat zu versorgen - vielleicht hilft das bereits. Ansonsten kann ich die Aufteilung und Verwendung eines separaten Weichen- und Signal-Bus empfehlen.

Grüße,
Andreas

5 registered users thanked already.

Users who thanked for this post:

heizer39 (12.01.2019), Udom (12.01.2019), 98 1125 (12.01.2019), bvbharry47 (12.01.2019), moba-tom (13.01.2019)

Heinz Becke

Lokomotivbetriebsinspektor

(87)

Posts: 1,051

Location: 93057 Regensburg

Occupation: Dipl.-Ing. (FH), Pensionär, Rentner

  • Send private message

8

Saturday, January 12th 2019, 9:49pm

Aber hallo,

es geht hier um eine Störung, die nicht im mangelden Spannungsbereich liegt (sonst würden die Fahrzeuge auch gar nicht fahren und die Weichen auch nicht manuell nicht gesteuert werden können) sondern im mangelnden Steuersignal. Und wenn die Fahrzeuge fahren und gesteuert werden (mehrfach pro Sekunde) dann liegt es m. E. an der Eingabe des Steuersignals.

Thomas, prüfe doch bitte ob die Störung nur im entfernten Bereich auftritt oder auch bei näherliegenden Weichen. Und ob das nur bei einer MM oder bei allen MM auftritt.
Grüße aus Regensburg

Heinz ;)

4 registered users thanked already.

Users who thanked for this post:

bvbharry47 (12.01.2019), 98 1125 (12.01.2019), minicooper (13.01.2019), moba-tom (13.01.2019)

bvbharry47

Bahndirektor

(704)

Posts: 600

Location: Wuppertal

Occupation: jetzt im Ruhestand

  • Send private message

9

Saturday, January 12th 2019, 10:34pm

Hallo Spur 0 Freunde,

irgendwie werde ich den Verdacht nicht los, dass hier wieder ein Thema hoch zu kochen beginnt.

Meine Anlage „Wupperburg“ mit 22 (zwei und zwanzig) Weichenantrieben (17 x Servos (alle von Conrad, die einfache Version),
5 x Lenz Digitalweiche), 4 Formsignalen und 4 Lichtsignalen wird wie folgt betrieben:
- Zentrale: Roco weiße z21 mit dem zugehörendem Router von Roco.
- Aufrüstung: 1 x Booster von Litfinski
- Bedienung: Fahrbeitrieb 2 x Roco-Multimaus (ab-und zu auch über Smartphone oder Tablett)
- Bedienung: Weichen, bzw. ganze Weichenstraßen (bis zu 8 Weichen in einer Gruppe) und Signale digital über Tablett z21 App
und Gleisstellbild (ab-und zu auch, allerdings selten, über die Roco-Multimäuse)
- Ansteuerung der Schaltbefehle für Weichen und Signale: 4 x Lenz Schaltdecoder LS 150 mit jeweils 6 Decoderschaltstufen
und 1 x Kühn 8 Fach Schaltdecoder für die Lichtsignale.
- Verkabelung: für ca. 35 mtr. Gesamt-Gleislänge gibt es nur zwei Einspeisungen. Die Steuertechnische Verkabelung ist äußerst
einfach gehalten. Es wurden ausschließlich einfache Schaltdrähte mit 0,75 Quadrat Querschnitt verarbeitet. Die Schaltspannung
für die Antriebe bzw. Signale kommt über eine externe Spannungsversorgung und wird über die Decoder an die Verbraucher gesendet.
- Betrieb: Auf der Anlage befinden sich IMMER 10 Triebfahrzeuge, wobei häufig zumindest bei 3 – 5 Fahrzeugen die kompl.
Beleuchtung an ist. Gefahren wird in der Regel jedoch nur ein Zug. Ab- und zu wird neben dem fahrenden Zug auch noch im BW- und
Abstellbereich rangiert. Der Betrieb wird auch häufig noch mit Sound durchgeführt. Zusätzlich sind auch noch 7 – 10 Personenwagen
(drei kurze Züge) auf der Anlage mit Beleuchtung eingeschaltet.

Zur Verdeutlichung hier noch mal der dazu gehörige Gleisplan meiner Anlage, der auch genauso als Gleisstellbild auf dem Tablett über
die z21 App gesteuert wird.

index.php?page=Attachment&attachmentID=40891

Dieser Betriebszustand besteht seit gut 4 Jahren vollkommen ohne Störungen. Hinweisen möchte ich nur auf die Tatsache, dass beim
Programmieren der Weichenantriebe über den Lenz Schaltdecoder LS 150 auf die Möglichkeit der ein zu stellenden Schaltzeiten
geachtet werden muss. Hier kann es passieren, dass eine Schaltverzögerung von mehreren Sekunden auftritt und die Weiche
(je nach Einstellzeit) z.B. erst nach 3 oder 4 Sekunden schaltet. Dies hat mich auch bei einer Weiche auch etwas irritiert.
Ich möchte auch nur zum Ausdruck bringen, dass ich nicht glaube, dass Thomas, der im Übrigen meine Anlage kennt (auch wenn Ihm mein
Bericht im Moment nicht weiterhilft) da ein großes Problem hat.

Was ich im Moment nicht ganz beurteilen kann, ist der Zustand des Schaltens zwischen „mal analog und dann wieder digital“. Die Frage ist.
Mit welchen Decodern- bzw. Decoder Bausteinen schaltet Thomas die Weichenantriebe. Hier liegt meiner Meinung nach der Schlüssel.
Ansonsten gehen auch die Anmerkungen Heinz Becke genau in die Richtung die ich auch verfolgen würde.

Mit den besten Grüßen aus dem Bergischen

Harry
Eisenbahnfreunde Solingen
Nächste Veranstaltung

Winter Modellbahntage am Samstag den 30. November 2019 und Sonntag den 01. Dezember 2019 :thumbup:

jeden 4. Freitag im Monat Fahrtag von 15:00 Uhr bis 20:00 Uhr. Gast Fahrzeuge sind gerne Willkommen.
Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Wo: Aufderhöher Straße 106, in 42699 Solingen

8 registered users thanked already.

Users who thanked for this post:

Altenauer (12.01.2019), HüMo (12.01.2019), 98 1125 (12.01.2019), jbs (12.01.2019), minicooper (13.01.2019), Udom (13.01.2019), moba-tom (13.01.2019), Ernst (13.01.2019)

schmidb

Lokführer

(240)

Posts: 431

Location: 79312 Emmendingen

Occupation: Dipl. Ing.(FH)

  • Send private message

10

Saturday, January 12th 2019, 10:54pm

Hallo Thomas,

könnte es sein, dass die WA5 nur in Abhängigkeit der vor Ort stehenden/fahrenden Lok "spinnen". Hast Du in der Richtung mal einen Zusammenhang beobachtet?

Bei mir im Modul-Bhf Deckeringen fangen 2 von 5 Weichenservos nachweislich an zu spinnen, wenn die Demko Ludmilla (Zimo Dekoder) auf dem Modul steht. Nicht mal fährt, sondern nur steht. Daher glaube ich nicht ein Problem mit der Spannungshöhe der DCC Fahrspannung.

Sorry, einen echten Tipp als Abstellmaßnahme habe ich leider nicht.


Gruß aus dem Süden,
Bernd
Schreibt mir ruhig bei Fragen und Anmerkungen. Ich bin meist recht umgänglich... :P

1 registered user thanked already.

Users who thanked for this post:

moba-tom (13.01.2019)

benderfhd

Schrankenwärter

(21)

Posts: 87

Location: Heppenheim (Bergstraße)

  • Send private message

11

Saturday, January 12th 2019, 11:01pm

Hallo Harry,
Aus diesen Gründen hatte ich ja gefragt wie der Weichendecoder versorgt wird. Soweit ich verstanden habe wird die ganze Anlage mit einer weißen z21 versorgt (von Booster hatte ich nichts gelesen). In diesem Fall stehen max 3A am Ausgang zur Verfügung. Die Servos die ich einsetze ziehen teilweise 1A während des Schaltvorgangs. Bei bis zu 12m Leitungslänge und je nachdem was sonst noch an der Ringleitung hängt, kann der Schaltimpuls des Servos alles mögliche verursachen -> Signalstörung, kurzzeitige Überlast, Spannungsabfall innerhalb des Decoders. Deshalb würde ich, falls es nicht sowieso der Fall ist, zumindest testweise den Decoder über eine separate Quelle versorgen und dann testen. Immerhin ist die getrennte Versorung am Decoder vorgesehen.
Gruß
Andreas
Viele Grüße
Andreas

1 registered user thanked already.

Users who thanked for this post:

moba-tom (13.01.2019)

arad

Hilfsbremser

(17)

Posts: 35

Location: 85368 Moosburg

  • Send private message

12

Saturday, January 12th 2019, 11:28pm

Hallo Harry,

Thomas hat offensichtlich kein Problem mit der Steuerung von Lokomotiven - er hat ‚nur‘ein merkwürdiges Verhalten seiner Weichenantriebe. Er verwendet die Servosteuerungen von MBT. Diese haben eine eigene, eingebaute Spannungsversorgung um aus einer Versorgungsspannung die für den Betrieb des Decoders notwendigen 5V zu erzeugen. Die MBT Decoder können mit dem Fahrsignal versorgt und gesteuert werden, haben aber (zusätzlich) getrennte Steuerungs- und Versorgungsanschlüsse um die nicht unerhebliche Versorgungssleistung getrennt vom Digitalsignal zuführen zu können und dadurch das Digitalsystem zu entlasten.

Für mich ist es absolut vorstellbar, dass das digitale Signal nicht korrekt am Dekoder ankommt, die daraus gewonnene Energie aber zur manuellen (analogen) Bedienung der Weiche ausreicht. Für mich hat es sich bewährt das digitale Fahrsignal vom digitalen Schaltsignal getrennt zu halten und darüber hinaus die Dekoder mit einer wiederum getrennten Wechselspannung zu versorgen.

Ich habe Deine Anlagenbeschreibung so verstanden, dass Du auch eine separate ‚Schaltspannung‘ für die Antriebe verwendest die über die Decoder zu den Weichen/Signalen sendest.

Bei Thomas sehr minimalistischer Verkabelung mit einer Ringleitung für die Ansteuerung aller Decoder (Lokomotiven, Weichen etc.), Kabellängen von 12m (sicher nicht durchgehend sondern aus vielen Stücken bestehend (?) bis zum Verbraucher und der von ihm selbst geäußerten Vermutung/Beobachtung, dass die Störung mit zunehmender Entfernung von der Zentrale zuzunehmen scheint, könnte eine separate Stromversorgung der Decoder ein erster Schritt/Versuch sein das Problem mit sehr einfachen Mitteln zu mindern oder zu beheben.

Nur meine Meinung ...
Grüße,
Andreas

5 registered users thanked already.

Users who thanked for this post:

blb59269 (12.01.2019), jbs (13.01.2019), Toto (13.01.2019), moba-tom (13.01.2019), 98 1125 (13.01.2019)

DirkausDüsseldorf

Oberfahrdienstleiter

(279)

Posts: 575

Location: Düsseldorf

Occupation: Kaufmännischer Angestellter

  • Send private message

13

Sunday, January 13th 2019, 2:08am

Hallo Thomas,

nur ein Gedanke... im Lenz System gibt es den XpressNet Repeater um ein sauberes digitales Steuersignal und die Stromversorgung bei vielen XpressNet Geräten (Weichendecoder als Signal-Empfänger gehören, wie ich es verstehe, auch dazu) zu ermöglichen.

Evtl. wäre solch eine Signalaufbereitung in Deinem Fall auch hilfreich? Ob der Lenz Repeater auch mit der Roco Zentrale einsetzbar ist weiss ich jedoch leider nicht.
Viele Grüße,
Dirk :)

This post has been edited 1 times, last edit by "DirkausDüsseldorf" (Jan 13th 2019, 2:19am)


1 registered user thanked already.

Users who thanked for this post:

moba-tom (13.01.2019)

werkzeugmacher

Fahrdienstleiter

(393)

Posts: 654

Location: Mettmann

  • Send private message

14

Sunday, January 13th 2019, 10:01am

Hallo allerseits,

nur ein bescheidener Beitrag zur Problemlösung: Ich kenne die Innereien der WA5 recht gut und wir haben auf der Clubanlage in Hagen einige davon verbaut. Allerdings werden alle analog geschaltet. Die Spannungshöhe kann eigentlich keine Rolle spielen, weil der WA5 einen Wechselstromeingang mit darauffolgenden Gleichrichter und einen Spannungsregler auf 5V hat. Um einen negativen Effekt zu haben, müßte die Betriebsspannung am Eingang auf unter 6 V sinken, damit der Spannungsregler weniger als 5 V liefert.

Das Digitalsignal wird über einen Optokoppler 6N137 zugeführt, dieser sollte auch bei niedrigen Eingangsspannungen bis hinunter auf 5 V einwandfrei arbeiten.

Ich würde deshalb, auch weil die Fehler sporadisch auftreten, auf Störungen im Digitalsignal tippen. Übrigens ist das Abschirmen der Busleitungen nicht immer hilfreich, manchmal auch explizit verboten, z.B. beim LocoNet.

Gruß

Christoph
Spurnullteam Ruhr-Lenne e.V.

Fahrabend jeden dritten Freitag im Monat ab 19:00 - Gäste sind herzlich wilkommen

7 registered users thanked already.

Users who thanked for this post:

Zahn (13.01.2019), jbs (13.01.2019), heizer39 (13.01.2019), Udom (13.01.2019), moba-tom (13.01.2019), 98 1125 (13.01.2019), blb59269 (13.01.2019)

werkzeugmacher

Fahrdienstleiter

(393)

Posts: 654

Location: Mettmann

  • Send private message

15

Sunday, January 13th 2019, 10:17am

Noch etwas,

weil, wie bereits erwähnt, die WA5 einfache Brückengleichrichter im Eingang der Betriebsspannung haben, ist es keine gute Praxis, mehrere der Bausteine über die Gleisspannung, die hier gleichzeitig auch das Digitalsignal liefert, zu versorgen. Einfache Brückengleichrichter verfälschen das Digitalsignal, wenn überhaupt, sollte man Gleichrichter aus schnellen Schottky-Dioden aufbauen.

Mein Rat: Eine separate Ringleitung für die Versorgung der Bausteine mit ca. 12 V, Gleich- oder Wechselspannung ist egal.

Gruß

Christoph
Spurnullteam Ruhr-Lenne e.V.

Fahrabend jeden dritten Freitag im Monat ab 19:00 - Gäste sind herzlich wilkommen

4 registered users thanked already.

Users who thanked for this post:

Udom (13.01.2019), moba-tom (13.01.2019), 98 1125 (13.01.2019), blb59269 (13.01.2019)

16

Sunday, January 13th 2019, 12:49pm

Digitalsignal über längere Strecken

Wir betreiben die 0e Anlage beim MEAV Traiskirchen mit mehr als 52 m Streckenlänge. Es gibt parallel zum Gleis eine 1mm² parallele Ringleitung zu den Gleisen und alle 1,5 m wird eingespeist. Derzeit ist die Anlage von einer MultiZentralePro und einem 10765 Booster versorgt. Wir entnehmen das Digitalsignal und die Stromversorgung für die Weichenumschaltung aus den Schienen/Ringleitung und hatten damit noch keinerlei Probleme mit der Übertragung der Schaltbefehle. Bis auf 9 konventionell geschaltete Weichen, das ist ein Bahnhof und eine Kehrschleifenweiche, sind alle anderen 33 manuell analog und digital schaltbar. Als Weichenantriebe haben wir die digitalen von Peco und Cobalt. Geschaltet wird mit den Lokmäusen und dem 10772er Stellpult. Die Rückmeldung auf die MMäuse funktioniert auch einwandfre. Auch ein Handy wurde schon in den Test ohne Probleme einbezogen.
Es gibt auch keine Probleme mit dem ABS Bremssignal und den Lokomotivfunktionen auf keinem Teil der Anlage.

lg Franz

5 registered users thanked already.

Users who thanked for this post:

bahnboss (13.01.2019), heizer39 (13.01.2019), Udom (13.01.2019), moba-tom (13.01.2019), 98 1125 (13.01.2019)

moba-tom

Bahndirektor

(821)

  • "moba-tom" started this thread

Posts: 1,675

Location: Münster

  • Send private message

17

Sunday, January 13th 2019, 5:45pm

Hallo,

vielen Dank für die vielen Hinweise und Erfahrungsberichte. Ich bin von der Anzahl und auch der Qualität der Beiträge begeistert!

Ich habe folgende Infos als Ergänzung:
- EInen Booster habe ich noch nicht, ist aber geplant.
- Die Elektronik wird sowohl an die WS-Ringleitung als auch an den Digitalstrom aus der Fahrstromringleitung angeschlossen.

Ich will nun folgendes versuchen:
1. Separate Ringleitung für Schaltartikel verlegen und testen.
2. Booster installieren

WIrd aber etwas dauern, aber ich werde berichten!

Gruß
Thomas
ARGE-Mitglied Nr. 1875
Meine Anlage: Bischofsheim in den 60ern

9 registered users thanked already.

Users who thanked for this post:

Altenauer (13.01.2019), gabrinau (13.01.2019), blb59269 (13.01.2019), Toto (13.01.2019), bvbharry47 (13.01.2019), DirkausDüsseldorf (13.01.2019), Udom (13.01.2019), HüMo (13.01.2019), heizer39 (14.01.2019)

18

Monday, January 14th 2019, 9:15am

Ich habe den ganezn Strang nochmals gelesen. Sind wirklich SCHALTER anstatt TASTER zum manuellen Umschalten der Weichen eingebaut?

Mit Schaltern kann ich mir die korrekte Funktion, egal wer die Schaltung fertigt, nicht vorstellen.

lg Franz

moba-tom

Bahndirektor

(821)

  • "moba-tom" started this thread

Posts: 1,675

Location: Münster

  • Send private message

19

Monday, January 14th 2019, 9:49am

Kippschalter

@Franze:
Ja, ich denke schon:


Das ist ja der Vorteil der MBT-Decoder! Man kann aber auch Taster nehmen... beim letzten Fahrtag waren die örtlich eingebauten Schalter eine große Hilfe für die "ortsfremden" Lokführer, die zugleich Stellwerker sein mussten! Später kommen die Kippschalter in die Verkleidung... wenn ich dann mal eine gebaut habe!

@alle:
Ich glaube, Arad hat das Problem in seinen Beiträgen 8 und 13 gut beschrieben. Ich habe ja schon eine Ringleitung für Fahrstrom (digital) und eine Ringleitung für Wechselstrom, aber ich werde eine weitere Steuer-Ringleitung (digital) verlegen, dann sehen wir weiter... die Stromversorgung der MBT-Decoder erfolgt mit WS!

Mir ist noch etwas anderes eingefallen: kann es an zu langen Anschlusskabeln der Servos liegen. Die sind bei mir schon mal bis zu 1,50 m lang ;(

Gruß
Thomas
ARGE-Mitglied Nr. 1875
Meine Anlage: Bischofsheim in den 60ern

5 registered users thanked already.

Users who thanked for this post:

98 1125 (14.01.2019), heizer39 (14.01.2019), Udom (14.01.2019), Altenauer (14.01.2019), DirkausDüsseldorf (14.01.2019)

BR96

Bahnhofsvorsteher

(652)

Posts: 940

Location: 32051 Herford

  • Send private message

20

Monday, January 14th 2019, 10:09am

Hallo Thomas,

ich schalte meine Weichen ebenfalls mit der Steuerung von MBTronik. Bei den Anschlüssen der Servos musste ich peinlichst genau die Länge der Kabel einhalten. Als ich versucht habe, die Kabel auf einen alten Parallel-Druckerkabel-Stecker zu legen, mit dem ich die Verbindungen zwischen zwei Modulen stecke, haben die Weichen gar nicht mehr funktioniert. Mir war das vorher nicht bewusst, kannte ich Servos bisher auch nur aus dem RC-Modellbau, wo ja normalerweise auch nicht solche Kabellängen benötigt werden.

Ich vermute ebenfalls, dass sich der gleiche Fehler bei Dir eingeschlichen hat.

Können wir ja heute Abend mal "befachsimpeln" und den Fehler mal umzingeln.

Bis später!
Grüße - Jörg

3 registered users thanked already.

Users who thanked for this post:

moba-tom (14.01.2019), heizer39 (14.01.2019), Udom (14.01.2019)